这篇文章讲的是欧式箱变和美式箱变的区别,跟随小编了解一下。

箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。我国目前所使用的箱式变压器,主要是欧式箱变和美式箱变。

一、产品结构不同、采用的元器件不同

1、美式箱变:

1)箱变的接线形式:一路或两路10KV进线;

单台变压器,容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路

2)箱变的主要部件:

变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。榆林箱变厂家它具体积小、有造价低便于安装等优点。

榆林箱变

美式箱变的优缺点

1)优点:体积小占地面积小、榆林箱变安装便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。

2)缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因为Ⅲ型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内,起到隔音的作用;另外,将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射;由于不同容量箱变的土建基础不同,使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电时间,增加工程的难度。

2、欧式箱变:

1)箱变的接线形式

a、单台配变形式—两路10KV进线;

单台变压器容量一般在500KVA~800KVA;低压出线电缆一般为4~6路。

b、两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在500KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。

2)箱变的主要部件

变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、榆林箱变施工低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。

1)优点:噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当;辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。

2)缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响;